Guten Morgen,
leider habe ich es zu spät gelesen, ich bin Elektriker und bin froh daß Du trotzdem relativ gute Ratschläge bekommen hast.
Mir stehen die Haare zu Berge, bei soviel Dusel.
Ich hoffe Du hast nicht weiter probiert oder die Steckdosen weiter benutzt.
Das nächste mal bitte , bestehst Du darauf dass sofort ein Elektriker kommt, oder sofort der Bereich abgeschaltet wird von Deiner Seite, da wirklch viel passieren kann.
Frage bitte meinen Kollegen ob der Unterverteiler mit einem Fi ausgestattet ist und ob dieser Fi folgende Werte hat ,
( 40 Ampere bei einem Fehlerstrom von 0,03 Ampere ) oder ( 63 Ampere bei einem Fehlerstrom von 0,03 Ampere ) . Der 63 Ampere wäre wichtig wenn Du einen Durchlauferhitzer hast, denn dieser Wert gibt die Belastbarkeit an.
Eine andere Konstellation wäre ( 40 oder 63 Ampere bei einem Fehlerstrom von 0,5 Ampere plus einem kleinen Fi für Feuchträume , 25 Ampere bei einem Fehlerstrom von 0,03 Ampere).
Wobei die obere Variante die bessere wäre, jedoch eine der beiden Varianten ist vorgeschrieben und der Elektriker muss darauf hinweisen und es kontrollieren.
Daher Frage ihn wirklich danach, es ist zu Deinem eigenen Schutz.