Hallo und guten abend,

ich habe gerade versucht eine Lampe anzuschließen und habe 2 kabel vertauscht. Darauf sind alle Sicherungen rausgeflogen. Aber das komische ist: Mein Magsafe riecht etwas "verkohlt" und er hat sich vom Mac getrennt. Ist das normal oder können Folgeschäden auftreten?? Ich wäre um jeden Rat dankbar
Zitieren
#2

Naja ich währe vorsichtig den nochmal anzuschließen.
Vielleicht testen lassen von nem Fachmann.
Zitieren
#3

Wenn man 1 Lampe anschließt sollten normal nicht alle Sicherungen rausfliegen ....

Hier würde ich auf jeden Fall mal einen Fachmann kommen lassen, denn das hört sich ja lebensgefährlich an.
Zitieren
#4

@Stev0,
Du meinst bestimmt, dass der FI-Schutzschalter raus geflogen ist oder?
Zitieren
#5

Erde und L1 vertauscht = Spannung auf allen Gehäusen
Das ist Lebensgefährlich! Kannst froh sein wenn nur der MacSafe Defekt ist

iPhone 8 – iPad Pro 10.5" – MacBook Pro 15" Early 2011 
Zitieren
#6

Meine Mutter hat immer schon gesagt.....

Feuer, Schere, Messer, Licht ist für kleine Kinder nicht(s)
Zitieren
#7

(18.03.2012, 01:21)Qiuu schrieb:  Erde und L1 vertauscht = Spannung auf allen Gehäusen
Das ist Lebensgefährlich! Kannst froh sein wenn nur der MacSafe Defekt ist

Dann hat man Strom auf dem einen Gehäuse aber nicht auf allen. Zudem ist da immer noch der weg des geringsten Widerstands. Aber einen Fachmann solltest wirklich hinzuziehen.

Zitieren
#8

@Benna
Das ist eine lebensgefährliche Falscheinschätzung ....
Zitieren
#9

Wenn bei mir in dem ersten Stock eine Sicherung rausfliegt, gehen automatisch im ganzen ersten Stock die Sicherungen raus. Mit dem Lampe anschließen... naja es war dunkel weil ja keine Lampe da war und ich habe die Farben vertauscht nd es hat gefunkt. Ich habe aber keine geschossen bekommen.

Ich habe zur Zeit den "ErsatzMagSafe" angeschlossen und alles läuft. Den anderen weder ich mal im Apple Store abgeben das die da mal nachschauen, da ich zwingend 2 MagSafe brauche.

@nachtanbeterin Biggrin Hat meine auch immer gesagt. Aber irgendwann muss man sich mit solchen Sachen auseinandersetzen Smiley

Edit: Fachmann mhhhhh das haus ist ein Neubau und steht seit einem halbem Jahr...
Zitieren
#10

Komische Verkabelung. Bei mir geht da nur 1 Sicherung raus, nämlich von dem Stromkreis, wo die Lampe dran hängt.

Ok, heute werden wohl mehrere FI Schalter verbaut, wäre aber blöd, wenn die alle auslöaen aber lieber zuviel als zu wenig ....
Zitieren
#11

Stimmt. Ich habe das alte Kabel mal getestet.....

Bei einer Verbindung riecht es streng nach verkohltem also weg damit.
Zitieren
#12

(18.03.2012, 12:41)Outlaw schrieb:  @Benna
Das ist eine lebensgefährliche Falscheinschätzung ....

Und bitte warum? Wenn er den L1 mit PE vertauscht wäre Strom auf dem Gehäuse der Lampe. Die restlichen Geräte im Haus wären in einer normalen Anlage nicht betroffen. Er stellt ja keine Verbindung zum PE her. Man hätte max. durch den N und eingesteckte Geräte eine Verbindung von L auf PE aber im Normalfall nicht zu messen.
Ich will natürlich nicht abstreiten das dies Lebensgefährlich ist.

Gruß

Zitieren
#13

Also ich habe schon einige Erfahrungen mit elektrischen Geräten gemacht ( bin selber Elektroniker und arbeite als Instandhalter bei einem großen Automobilzulieferer) und da hatte ich schon Fälle bei denen durch dumme Umstände Spannung auf den PE gekommen ist und dadurch an den unmöglichsten Stellen Spannung gemessen wurde.

Deswegen immer schön vorsichtig sein Zwinkern

iPhone 8 – iPad Pro 10.5" – MacBook Pro 15" Early 2011 
Zitieren
#14

@Benna
Du weißt nie, wie (vor allen ältere) Häuser verdrahtet sind.

Es gibt noch genügend Verkabelungen, wo PE und N zusammengeschlossen wurden, um Leitungen zu sparen.

Und im Prinzip ist PE auch nix anderes wie N, sofern es nicht sauber getrennt und gegeneinander per FI abgesichert wurde.
Zitieren
#15

Ich weiß das. Glaub mir ich hab schon genug gewurschtel in Häusern gesehen. Den Unterschied zwischen PE & N ist mir noch aus meiner Meisterschule als Elektroinstallateur bekannt :-)

Wid gesagt habe das jetzt auf den einen Fall bezogen und wenn er den L auf die PE klemme der Lampe macht liegt nirgens spannung an außer auf dem Gehäuse der Lampe sofern Sie aus Metall oder ähnlichem ist.

Gruss