25.04.2015, 19:15
Hallo Leute,
vorab eine kleine räumliche Information : Unsere bestehende Wohnung besteht aus einem "Altbau" und einem "Neubau".
Die komplette Wohnung ist im Keller eines Hauses. Der Neubau war früher eine große Garage, jetzt Küche, Esszimmer und Wohnzimmer. Soweit dazu
Jetzt zu den eigentlichen Fragen :
Die Unterverteilung im Altbau wird von der Hauptverteilung im Keller mit einem 4x16qmm Kabel eingespeist. Dabei wird (denke ich) der grün-gelbe Leiter als PEN benutzt. Dieser geht direkt auf die PE-Schiene. Von da aus geht es mit einer grün-gelben Ader auf eine blaue Klemme, von da aus eine blaue Ader auf den FI-Schalter (für den kompletten Altbau) und dann weiter auf die N-Schiene. Alles mit 16qmm.
Im Neubau habe ich dann eine weitere Unterverteilung gesetzt und das bestehende 4x16qmm Kabel von der Hauptverteilung zur Unterverteilung Altbau unterbrochen. Dann mit 16qmm-Klemmen und darin verschraubten Brücken ein weiteres 4x16qmm Kabel zur Unterverteilung Neubau gezogen. Dort bin ich dann genauso vorgegangen, wie in der Unterverteilung Altbau --> grün-gelber Leiter auf die PE-Schiene, von da aus auf den FI-Schalter und von dort auf die N-Schiene. Ebenfalls Alles mit 16qmm.
Hauptsicherungen in der Hauptverteilung sind 63A, in meinen Unterverteilungen jeweils 35A. FI-Schalter beide 40A.
Jetzt haben wir unseren Carport und unser Gartenhaus mit Strom versorgt. Das, was mich daran allerdings stört, ist, dass Beides komplett hinter dem FI-Schalter des Neubau angeschlossen ist...wenn´s da draußen ein "Problem" gibt, ist die halbe Wohnung dunkel
Nun wollte ich eine separate Sicherung VOR den FI-Schalter setzen und einen separaten FI-Schalter (2-polig, 25A) für Gartenhaus und Carport einbauen.
Meine Frage dazu ist jetzt allerdings : Wie mache ich das jetzt mit dem N- und PE-Leiter ???
Sehe ich das richtig, dass ich wieder von der PE-Schiene (wo ja der PEN-Leiter drauf geht) auf den 2-poligen FI-Schalter gehe (N) und dann L und N von Carport/Gartenhaus direkt auf den "Ausgang" des FI-Schalter, den PE von Carport/Gartenhaus dann oben direkt auf die PE-Schiene klemme ?
Danke schonmal für eure Hilfe,
Grüße, Andy
vorab eine kleine räumliche Information : Unsere bestehende Wohnung besteht aus einem "Altbau" und einem "Neubau".
Die komplette Wohnung ist im Keller eines Hauses. Der Neubau war früher eine große Garage, jetzt Küche, Esszimmer und Wohnzimmer. Soweit dazu
Jetzt zu den eigentlichen Fragen :
Die Unterverteilung im Altbau wird von der Hauptverteilung im Keller mit einem 4x16qmm Kabel eingespeist. Dabei wird (denke ich) der grün-gelbe Leiter als PEN benutzt. Dieser geht direkt auf die PE-Schiene. Von da aus geht es mit einer grün-gelben Ader auf eine blaue Klemme, von da aus eine blaue Ader auf den FI-Schalter (für den kompletten Altbau) und dann weiter auf die N-Schiene. Alles mit 16qmm.
Im Neubau habe ich dann eine weitere Unterverteilung gesetzt und das bestehende 4x16qmm Kabel von der Hauptverteilung zur Unterverteilung Altbau unterbrochen. Dann mit 16qmm-Klemmen und darin verschraubten Brücken ein weiteres 4x16qmm Kabel zur Unterverteilung Neubau gezogen. Dort bin ich dann genauso vorgegangen, wie in der Unterverteilung Altbau --> grün-gelber Leiter auf die PE-Schiene, von da aus auf den FI-Schalter und von dort auf die N-Schiene. Ebenfalls Alles mit 16qmm.
Hauptsicherungen in der Hauptverteilung sind 63A, in meinen Unterverteilungen jeweils 35A. FI-Schalter beide 40A.
Jetzt haben wir unseren Carport und unser Gartenhaus mit Strom versorgt. Das, was mich daran allerdings stört, ist, dass Beides komplett hinter dem FI-Schalter des Neubau angeschlossen ist...wenn´s da draußen ein "Problem" gibt, ist die halbe Wohnung dunkel
Nun wollte ich eine separate Sicherung VOR den FI-Schalter setzen und einen separaten FI-Schalter (2-polig, 25A) für Gartenhaus und Carport einbauen.
Meine Frage dazu ist jetzt allerdings : Wie mache ich das jetzt mit dem N- und PE-Leiter ???
Sehe ich das richtig, dass ich wieder von der PE-Schiene (wo ja der PEN-Leiter drauf geht) auf den 2-poligen FI-Schalter gehe (N) und dann L und N von Carport/Gartenhaus direkt auf den "Ausgang" des FI-Schalter, den PE von Carport/Gartenhaus dann oben direkt auf die PE-Schiene klemme ?
Danke schonmal für eure Hilfe,
Grüße, Andy