Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektriker hier? Anschluß Lampen-Schalter, Problem!
#1

Vielleicht kann ja auch hier einer helfen. Biggrin

Hier der alte Schalter:

[Bild: tk3xsk8q668a2x0qk2pr.jpg]

Hier der Neue:

[Bild: tl3d32gi42zhfc7xmtv.jpg]

Habe 4 Kabel, 2 mal hellbraun, 2 mal schwarz. Die beiden braunen steckten in den Löchern "P", die schwarzen rechts und links in denen mit einem Pfeil gekennzeichneten Löchern.

Jemand eine Ahnung wie ich die neue Dose anschließen muß?
Nu bin ich gespannt. Biggrin
Zitieren
#2

bin elektroniker Smiley

die beiden braunen in L

einen schwarzen in A1 und den anderen in A2

hat wohl jemand die farben vertauscht

eigentlich gehört ein schwarzer auf L und die braunen auf A1 und A2

auf eigene gefahr Smiley

eigentlich:
phase ist schwarz
geschaltene phase ist braun
Zitieren
#3

fackelt mir die Bude ab wenn ich falsch rum reinbastel? Biggrin
Zitieren
#4

kann nur die sicherung fliegen.

irgendwas ist aufjedenfall falsch.

ich würde mal an einer stelle die sicherung einschalten und mit einem phasenprüfer schau wo saft drauf ist.

müsste normalerweise bei den schwarzen sein.

ist es bei den braunen hat jemand die farbe vertauscht
Zitieren
#5

also angenommen auf den beiden schwarzen ist der saft wenn der schalter draußen ist und die sicherung drin

dann müssen die beiden schwarzen in L
und die braunen auf A1 und A2

ist auf den braunen der Saft was eigentlich nicht der Fall sein darf

dann müssen die beiden braunen in L
und die schwarzen auf A1 und A2
Zitieren
#6

Geil.

Klasse Forum.

Und ich bin auf der Suche nach Nachunternehmern im Bereich Innenausbau. Lol

Mensch, da könnte man doch ne Foren-Abteilung machen ?
Zitieren
#7

Erkenntnisse:

- war falsch rum angeschlossen, habs "richtig" herum versucht... somit ging die zugehörige Steckdose nicht.

- vertrauen keinem der sagt: "jupp, Sicherung ist aus!" Lieber nochmals kontrollieren Biggrin

danke raging
Zitieren
#8

funktioniert es jetzt?
Zitieren
#9

jupp. läuft alles.
Zitieren
#10

also war saft auf braun sehe ich das richtig?
und schwarz waren die geschaltenen?
Zitieren
#11

Sieht wohl so aus. Naja, hauptsache es gibt Licht.
Zitieren
#12

ui

naja wundert mich nicht. am bau wird schon viel gepfuscht.

bei meinen eltern ist der grün gelbe draht der eigentlich eine schutzmaßnahme ist ( liegt auf Erde ) der Spannungsführende.

Da hab ich vielleicht blöd geschaut als ich dort ne Lampe angeschlossen hab.

Das ist absolut tödlich sowas muss auffallen
Zitieren


Möglicherweise verwandte Themen…
Thema / Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
Letzter Beitrag von Yveswo
25.07.2013, 15:29



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 4 Gast/Gäste